| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
176 / 962 ←次へ | 前へ→

23263) Re:建築確認における設備設計1級建築士の範囲
 masa E-MAIL  - 25/12/19(金) 15:15 -
  
設備設計一級建築士の行う法適合確認は、当該設備設計に係る建築物が、設備関係規定に適合するかどうかの確認を意味します。
確認すべき設備関連規定は、建築基準法の以下の条文です。

・第28条第3項・第28条の2第三号(換気設備に係る部分に限る。)
・第32条から第34条まで
・第35条(消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備及2 2設備設計一級建築士の関与び非常用の照明装置に係る部分に限る。)
・第36条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)

室内の相対湿度に関する規定は、中央管理方式の空気調和設備のみです。
告示第千八百三十二号において、中央管理方式の空気調和設備の構造方法については、「空気調和負荷に基づいた構造とすること」と規定されているので、送風量、外気量、空調コイル能力、加湿能力の確認は必要です。(法適合確認においては、主に無窓居室の換気量の基準・24時間換気の基準の必要外気量が満たされている事を確認します)
中央管理方式以外の加湿装置に関しては、法適合確認の必要はありません。
したがって、加湿器が無くても、不適合とはなりません。
条例等も法適合確認の範囲外です。
また、原則として、建築基準法以外の法令の適合性確認は不要です。(電気関連法令は除く)
建築物衛生法に関しては、建築主事もしくは建築確認審査機関から確認申請時に所轄保健所長に通知がなされます。(通知後保健所と建築物衛生法の基準に合致するか確認されます)
相対湿度については、保健所から指導があります。
引用あり
パスワード
831 hits

▼ 23260) 建築確認における設備設計1級建築士の範囲 Deviancy-Idealist 25/12/18(木) 16:45
23263) Re:建築確認における設備設計1級建築士の範... masa 25/12/19(金) 15:15 ≪
23264) Re:建築確認における設備設計1級建築士の範... Deviancy-Idealist 25/12/19(金) 17:01

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
176 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free