23262) Re:SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し
 どんちゃん  - 25/12/19(金) 11:38 -
  
SDだと連動する煙感知器の設置場所に制限がつきますよ。
水平区画なら床をSFDにして分岐はダンパー無し。この場合上下のSFDを同時作動させる必要があるので、検査時も面倒です。
竪穴区画に変更して床ダンパー無し、分岐にSFD設置の方が楽だと思いますよ。
引用あり
パスワード
776 hits

▼ 23261) SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し かものはし 25/12/18(木) 21:50
23262) Re:SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し どんちゃん 25/12/19(金) 11:38 ≪
23265) Re:SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し かものはし 25/12/19(金) 21:54

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  