| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
178 / 962 ←次へ | 前へ→

23261) SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し
 かものはし  - 25/12/18(木) 21:50 -
  
いつも頼りにしています。今回も知恵をお借りしたいのですが、

たて穴区画を貫通するダクトや、2以上の階を受け持つ立ダクトに接続するダクトにはSD(煙感知器と連動して閉鎖するダンパー)を設けますが、SDは自主適合マーク付きが無いと聞きました。

たとえば、2以上の階を受け持つ立ダクトで、各階の床が防火区画の場合に、床貫通部にFDを付けて、各階の分岐ダクトにSDを付ける設計の場合、SDに自主適合マークが無くてもよいのでしょうか?
探せば適合マーク付きのSDを作っているメーカーさんがあるのでしょうか?
それとも、立ダクトの床貫通部をSFDに設計変更してもらうべきでしょうか?
引用あり
パスワード
748 hits

▼ 23261) SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し かものはし 25/12/18(木) 21:50 ≪
23262) Re:SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し どんちゃん 25/12/19(金) 11:38
23265) Re:SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し かものはし 25/12/19(金) 21:54

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
178 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free