23432) エスロハイパーの周辺温度につきまして
 しょうちゃん  - 26/10/5(月) 22:42 -
  
設備屋人生もあとわずかな者ですが 
先日 3年前に施工をした エスロハイパーAW 80Aの配管が綺麗に外れました。
現在はメーカーさんに外れた部材を 検証してもらっていますが おそらく施工が悪いなんらかの提示が示されるとは思います。
しかし融着の状況も
しっかりしている様であり
インジゲーターも綺麗に出ておりました。
3年間も普通に加圧送水しており
何も無かったものが突然として 
すっぽ抜けるなど有るものかと 私の今までの自信を持って客先にも勧めてきた
エスロハイパーの絶対的信用が揺らいでおります。
施工環境として すごく容積の小さい 閉塞されたピット内に保温をせずに配管をしており
隣には給湯メイン配管が並走し ピット内部の温度は夏場であれば おそらく50度近くになっていると考え
 ポリエチレン管の特性を調べると 温度に影響されるとあったので
そちらに起因したことによってでは無いかと思い もし 
その様な経験をされた方がおられましたらば お話を聞かせて頂きたく思いました。
どうぞよろしくお願い致します。
引用あり
パスワード
792 hits

▼ 23432) エスロハイパーの周辺温度につきまして しょうちゃん 26/10/5(月) 22:42 ≪
23433) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして 純ぼう 26/10/6(火) 9:09
23434) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして どんちゃん 26/10/6(火) 12:10
23438) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして 管理人(Yoh) 26/10/13(火) 9:22
23442) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして しょうちゃん 26/10/15(木) 8:37
23447) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして モクモク 26/10/29(木) 23:11 [NEW]
23448) Re:エスロハイパーの周辺温度につきまして しょうちゃん 26/10/30(金) 17:57 [NEW]