23201) Re:戸建て住宅の通気弁設置位置
 tomosaki  - 25/11/12(水) 7:32 -
  
masa様、ご回答ありがとうございます。

>したがって、B案は自己サイフォンを防げないので、意味が無いです。
確かにおっしゃる通りと思います。

普段の施工は、二階大便器の直近に通気管を設置して大便器背面に面台を作ってもらい二階天井裏に通気弁を設置しております。
今回の建築屋さんは面台を作ってもらえず、通気配管スペースが無く低位通気弁の設置を検討しておりました。
点検口の設置をもう一度提案してみたいと思います。

ただ、空気の取入れ口がなく動作不良の心配はどうでしょうか?
排水管内に負圧がかかった時しか弁が開かないので、その程度でしたら
密閉されている一階天井裏でも問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。