| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
239 / 962 ←次へ | 前へ→

23193) ガス回転釜の排気フードについて
 あご紐の跡  - 25/11/4(火) 20:11 -
  
厨房機器でガスを使用するためフードを設置します。
ガスコンロなどはフードの下端より火元まで1m以内と聞いております。
ただ、ガス回転釜の場合 火元は床から低い位置にあり 1m以内のフードを取付けることは無いのではと思います。
※1.5m以上のH寸法フードになります。
 回転釜の蓋を開けたり、作業するに邪魔すぎると思います。

フードは取り付けるのですが どの位のH寸法とするかで悩んでおります。
経験のある方他、ご存じの方 ご教示いただけますでしょうか。
引用あり
パスワード
872 hits

▼ 23193) ガス回転釜の排気フードについて あご紐の跡 25/11/4(火) 20:11 ≪
23194) Re:ガス回転釜の排気フードについて masa 25/11/6(木) 11:21
23195) Re:ガス回転釜の排気フードについて あご紐 25/11/6(木) 17:31

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
239 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free