23061) Re:オフィスの温度上昇
 あつはなつい  - 25/7/9(水) 16:54 -
  
返信ありがとうございます。

現地調査の結果、OA機器の負荷が10倍程度UPしているようでした。

冷水温度・流量や外調機の各所風量をみるに能力は出ています。

とりあえずの対策として夜間も冷房運転を行い、日中どうなるかを確かめます。それでも不足となれば、

・外調機の風量UP
・冷水温度の調整
・冷水流量の調整

上記のどれか(できれば風量)で対応したいと考えています。

皆様、アドバイスいただきありがとうございました。
引用あり
パスワード
1,169 hits

▼ 23046) オフィスの温度上昇 あつはなつい 25/7/7(月) 14:53 [添付]
23047) Re:オフィスの温度上昇 Em7 25/7/7(月) 15:34
23048) Re:オフィスの温度上昇 あつはなつい 25/7/7(月) 16:36
23059) Re:オフィスの温度上昇 Em7 25/7/8(火) 15:46
23061) Re:オフィスの温度上昇 あつはなつい 25/7/9(水) 16:54 ≪
23062) Re:オフィスの温度上昇 TWジジイ 25/7/10(木) 18:54
23063) Re:オフィスの温度上昇 あつはなつい 25/7/11(金) 9:13
23066) Re:オフィスの温度上昇 リストランテ予備軍 25/7/14(月) 12:44
23067) Re:オフィスの温度上昇 あつはなつい 25/7/14(月) 14:37