|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
373 / 962
←次へ
|
前へ→
23048) Re:オフィスの温度上昇
あつはなつい
- 25/7/7(月) 16:36 -
返信いただきありがとうございます。
およそ33kWが冷房負荷です。
外調機 21.2kW×2台=42.4kW>33kWですので、机上では十分足りていると思います。
躯体の蓄熱分が大きいような気もしていますが、現在のオフィス人員が設計時の1/2程度なので室内負荷の大幅な増はないのではと考えています。
引用あり
パスワード
1,180 hits
▼
23046) オフィスの温度上昇
あつはなつい
25/7/7(月) 14:53
23047) Re:オフィスの温度上昇
Em7
25/7/7(月) 15:34
23048) Re:オフィスの温度上昇
あつはなつい
25/7/7(月) 16:36
≪
23059) Re:オフィスの温度上昇
Em7
25/7/8(火) 15:46
23061) Re:オフィスの温度上昇
あつはなつい
25/7/9(水) 16:54
23062) Re:オフィスの温度上昇
TWジジイ
25/7/10(木) 18:54
23063) Re:オフィスの温度上昇
あつはなつい
25/7/11(金) 9:13
23066) Re:オフィスの温度上昇
リストランテ予備軍
25/7/14(月) 12:44
23067) Re:オフィスの温度上昇
あつはなつい
25/7/14(月) 14:37
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
373 / 962
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free