23023) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止
 masa E-MAIL  - 25/6/17(火) 14:47 -
  
動作時表示用マイクロスイッチ(リミットスイッチ)内蔵の防火ダンパーもしくは、防火防煙ダンパー用自動閉鎖装置を取り付けて、動作時接点をファン停止回路に接続すれば、動作時のファン停止が可能になります。
一般的には、フードから5m以内に設置するファン停止スイッチで代替する場合が多いですが、所轄消防署に特例基準が無い場合は、防火ダンパー動作時連動停止を行う必要があるでしょう。
引用あり
パスワード
1,105 hits

▼ 23020) 厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止 number 25/6/17(火) 6:26
23021) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... Em7 25/6/17(火) 13:26
23023) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... masa 25/6/17(火) 14:47 ≪
23039) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... 管理人(Yoh) 25/6/25(水) 16:49