23021) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止
 Em7  - 25/6/17(火) 13:26 -
  
参考までに、東京では予防事務審査・検査基準に下記の記載があります。

作動した場合、自動的に排気ファンが停止する構造とすること。ただし、当該厨房設備から歩行距離5m以内にファン停止用スイッチを設け、かつ、その旨表示されている場合はこの限りでない。
引用あり
パスワード
1,175 hits

▼ 23020) 厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動ファン停止 number 25/6/17(火) 6:26
23021) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... Em7 25/6/17(火) 13:26 ≪
23023) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... masa 25/6/17(火) 14:47
23039) Re:厨房ダクト防火ダンパーが作動したら自動... 管理人(Yoh) 25/6/25(水) 16:49