| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
489 / 962 ←次へ | 前へ→

22928) Re:防火区画貫通部の保温について
 masa E-MAIL  - 25/4/9(水) 14:30 -
  
PSが竪穴区画で無い場合は、防煙区画である壁に防火区画貫通工法は不要です。
したがって、貫通部の保温材はグラスウールで問題ありません。
隙間に関しても不燃材料等で穴埋めしてあれば、防煙区画としては成立します。
グラスウール自体は、建築基準法上も不燃材料です。
防煙区画の防煙垂壁がガラス製の場合、線入もしくは網入とするのは、破損したガラスが落下しないようにする為です。
そういう意味では、防火区画貫通部もグラスウール保温材が許可されそうですが、防火区画では遮炎・遮煙性能が要求されます。
グラスウール自体は不燃材料ですが、直接炎にさらされた場合、容易に溶融します。
したがって、不燃材料ではありますが、耐火材料ではありません。
「建築設備設計・施工上の運用指針 2024年版」では、防火区画貫通部の保温材をグラスウールにするのはのぞましく無いとされています。
引用あり
パスワード
1,622 hits

▼ 22927) 防火区画貫通部の保温について えーさん 25/4/8(火) 23:24
22928) Re:防火区画貫通部の保温について masa 25/4/9(水) 14:30 ≪
22937) Re:防火区画貫通部の保温について 管理人(Yoh) 25/4/15(火) 17:16
22939) Re:防火区画貫通部の保温について えーさん 25/4/18(金) 21:30

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
489 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free