22875) Re:摩擦抵抗線図の入手先について
 こてつ  - 25/1/29(水) 15:40 -
  
摩擦抵抗線図でネットに出ているものの解像度はどれも茶本と大差ありません。
エクセルでの実務計算では以下の式を用いて管径を算出しています。

ヘーゼンウィリアムスの式
Q=4.87×C×d^2.63×R^0.54×10^3
ここに
Q:流量(L/min)、d:管内径(m)、R:単位長さ当りの摩擦抵抗(KPa/m)
変形して
d=2.63√(Q/(4.87×C×R^0.54×10^3)・・・管径計算用
R=0.54√(Q/4.87×C×d^2.63×10^3) ・・・抵抗算出用
引用あり