| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
718 / 964 ←次へ | 前へ→

22679) Re:コンクリート製の水槽の天板の荷重
 さくよる  - 24/7/29(月) 9:38 -
  
お疲れ様です。
同じく初投稿の者です。

添付図面から積載荷重は出せないと思います。

添付画像は水処理メーカーが作成する図面に見えます。
これはメーカーが設計者に「この大きさ、水量で作ってね」と伝えるものです。
設計者はこれを基に積載荷重等を設定し構造図・構造計算書を作成します。
設計・施工した建築業者がおらず、資料もないなら確認しようがありません。

また、仮に水槽上部のスラブ強度が大丈夫でも、全体の荷重が増えて水槽が沈下したりするリスクもあろうかと思います。
スラブ厚が250mmあるから何か載せられる気持ちにもなりますが、私なら下手に手を付けません。
構造図・構造計算書が後々でてきたとしても、必ず専門家に依頼して確認してもらうようにします。

何かの一助になれば幸いです。
引用あり
パスワード
1,168 hits

▼ 22670) コンクリート製の水槽の天板の荷重 マサキック 24/7/24(水) 9:06 [添付]
22679) Re:コンクリート製の水槽の天板の荷重 さくよる 24/7/29(月) 9:38 ≪
22680) Re:コンクリート製の水槽の天板の荷重 マサキック 24/7/29(月) 18:20
22681) Re:コンクリート製の水槽の天板の荷重 さくよる 24/7/30(火) 8:33
22686) Re:コンクリート製の水槽の天板の荷重 マサキック 24/7/31(水) 18:09
22682) Re:コンクリート製の水槽の天板の荷重 トリピー 24/7/30(火) 14:12
22687) Re:コンクリート製の水槽の天板の荷重 マサキック 24/7/31(水) 18:12

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
718 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free