| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
752 / 964 ←次へ | 前へ→

22645) Re:洗面化粧台 取付方法 経験談教えてください
 バイクに乗れないライダー  - 24/6/17(月) 14:17 -
  
設備よりも内装のほうが得意な通りすがりの者です。
上司からの無茶振りについては状況不明なため置いておきます、、、

ご相談の件、
「間口750」しかないところに「W750の洗面台と化粧鏡」は「通常」入らないです。
「通常」だと最低でもクリアランス3mm程度必要ですが、
それは入るだけで壁面など傷付けないように気を使けなければなりません。
(入れるだけなら叩き込めば1mmでも入いるかもしれませんが、、、)
本当に入るかどうかの確認は、
洗面台サイズ(W700xD600?)に薄ベニヤをカットして設置する空間に対して、
上下動かしながらあてがってみれば判断できます。

「通常ではない方法」もお伝えしますが参考までに。
壁間柱など下地がある部分で「つっかえ棒」をして数ミリ広げられれば可能です。
ただし、入隅部分(壁・床・天井)の部分は広がりませんので、
この部分が750以下なら無理です。
また、入ったが最後、挟まって動かなくなる可能性もあります。

あとは、壁を削るのではなく、また低メラでなければ、
化粧台側面ベニヤをめくる手もありますが商品見てないので出来るか不明です。
カンナ、ノミなど使って剥がしても良いですが、
木工用ボンドならアイロン当てれば比較的簡単にはがせます。
(両側はがせば5mm程度は稼げますが、、、そんな加工費見てないですよね)
鏡部分は、、、仕様不明なため判断できません。

内装屋からすると「間口750にW750の化粧台入らない」ので、
・無理くり広げる
・化粧台は加工して狭める(鏡は?)
のどちらかです。
引用あり
パスワード
1,665 hits

▼ 22642) 洗面化粧台 取付方法 経験談教えてください 西のゴンザレス 24/6/17(月) 9:40
22645) Re:洗面化粧台 取付方法 経験談教えてくだ... バイクに乗れないライダー 24/6/17(月) 14:17 ≪
22651) Re:洗面化粧台 取付方法 経験談教えてくだ... 西のゴンザレス 24/6/18(火) 8:58
22656) Re:洗面化粧台 取付方法 経験談教えてくだ... 呑兵衛 24/6/22(土) 9:07
22657) Re:洗面化粧台 取付方法 経験談教えてくだ... LA 24/6/26(水) 17:13

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
752 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free