23354) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方法について
 masa E-MAIL  - 26/4/30(木) 10:48 -
  
建築基準法では問題無いですが、公共建築工事標準仕様書適用工事の場合は、設計用水平震度、設計鉛直震度は地域係数1.0で特記される例が多いです。
この場合は、KH=0.6、KZ=0.3(一般の施設、重要機器)となります。
受水槽の場合は、KH=1.0、KZ=0.5(一般の施設、重要機器)となります。
引用あり
パスワード
966 hits

▼ 23351) 設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方法について 鳥谷 26/4/25(土) 13:11
23352) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方... masa 26/4/28(火) 18:08
23353) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方... 鳥谷 26/4/29(水) 15:08
23354) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方... masa 26/4/30(木) 10:48 ≪
23355) Re:設計用水平震度、設計用垂直震度の算出方... 鳥谷 26/4/30(木) 22:22