23419) Re:避雷設備の設計について・構造体接地について
 どんちゃん  - 26/9/8(火) 13:31 -
  
>・基礎と地面とは電気的に接続してるんでしょうか?
基礎だけを利用した場合、考え方として接続されている扱いです。

>・設計段階で大地抵抗率を測定するというと、別途調査を委託するのが一般的でしょうか?
別途委託は必要でしょうね。

>・設計段階で大地抵抗率を把握の上、構造体接地にしていたとして・・施工段階で接地抵抗値がホントに2Ω以下取れているかどうかは躯体を建て方した後でないと確認できないですよね。もし2Ω以下取れていなかったらどうするんでしょう?
安全率を3倍見込んだ上での計算上の数値です。
そもそも構造体接地の実測は不可能です。(構造体単体の場合)
構造体だけで心配な場合は接地極を設けて併用型の考えもありますよ。

> 普通のD接地のように、アース棒を追加で打ち込めばいいものではないですよね・・どなたか経験ないでしょうか?
統合接地極としての外部のハンドホールへ予備管路等用意することは必要だと思いますよ。
引用あり
パスワード
190 hits

23407) 避雷設備の設計について・構造体接地について もみじあげ 26/9/7(月) 22:08
23410) Re:避雷設備の設計について・構造体接地につ... どんちゃん 26/9/8(火) 9:15
23418) Re:避雷設備の設計について・構造体接地につ... もみじあげ 26/9/8(火) 12:12
23419) Re:避雷設備の設計について・構造体接地につ... どんちゃん 26/9/8(火) 13:31