22477) Re:排煙ファンの選定について
 masa E-MAIL  - 24/2/5(月) 13:28 -
  
今回は、各階1防煙区画なので、竪ダクトは最大排煙区画風量で選定と記載しましたが、一般的には「竪ダクトは最大排煙風量で選定してかまわない」が正しくなります。(同時開放の最大排煙風量です。 各階複数区画の場合は、同時開放の可能性のある隣接2区画の合計風量のうち最大のものとなります)