22471) Re:排煙ファンの選定について
 masa E-MAIL  - 24/2/1(木) 16:03 -
  
排煙機風量は、最大排煙区画の2倍との規定があるので、800m3/min×1.1〜1.2×60min=52,800〜57,600m3/hで選定する事になると思います。
竪ダクトは、最大排煙区画風量で選定してかまいません。
引用あり
パスワード
1,631 hits

▼ 22468) 排煙ファンの選定について ひよっこ設備屋 24/1/31(水) 18:17
22471) Re:排煙ファンの選定について masa 24/2/1(木) 16:03 ≪
22472) Re:排煙ファンの選定について ひよっこ設備屋 24/2/1(木) 17:00
22477) Re:排煙ファンの選定について masa 24/2/5(月) 13:28
22478) Re:排煙ファンの選定について ひよっこ設備屋 24/2/5(月) 14:25
22486) Re:排煙ファンの選定について 管理人(Yoh) 24/2/12(月) 11:57