| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1010 / 1898 ←次へ | 前へ→

21545) 発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱量について
 juroku  - 22/3/8(火) 14:46 -
  
こんにちは、jurokuと申します。
主に空調換気の設計業務を行っております。

現在機械室の発熱量に対する換気計算をしており、悩んでおります。
例えば機器の発熱量が5kW、許容最高温度が40℃、外気温度が35℃だとすると、

Q=1000H/0.33(t1-t2)
=5000/1.65
=3,030m3/h

この計算になると思いますが、
このシロッコファンを機械室内に設置する場合、ファンの発熱量を検討する必要は無いのでしょうか?
ファンの発熱量も含めて再検討した結果、風量が上がってファンの出力が増えると、また発熱も増え、さらに再検討?

ちなみに役所案件です。
詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
引用あり
パスワード
707 hits

21545) 発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱量について juroku 22/3/8(火) 14:46
21549) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... 谷やん 22/3/9(水) 18:03
21550) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... juroku 22/3/9(水) 18:34
21552) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... 谷やん 22/3/9(水) 19:33
21553) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... juroku 22/3/9(水) 19:47

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1010 / 1898 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free