|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1015 / 1888
←次へ
|
前へ→
21526) Re:建築設備耐震設計・施工指針と1KN機器
ハイス
- 22/2/3(木) 22:19 -
建築設備耐震設計・施工指針2014年版P1の1.1@で設備機器・配管等を対象とあり、Bで重量1kN以下の軽量な機器の耐震支持は、本指針に準拠あるいは同等な…方法で設計・施工されることを推奨とあります。
このことから@では全ての機器を対象としているが、Bで1kN以下の軽量機器は推奨と読めるので、1kNを超える機器は本指針に準拠させる必要があるが、1kN以下の軽量機器は必ずしも準拠させる必要がないので計算していないと説明できると思いますが、いかがでしょうか。
引用あり
パスワード
1,047 hits
▼
21524) 建築設備耐震設計・施工指針と1KN機器
koh
22/2/3(木) 14:25
21526) Re:建築設備耐震設計・施工指針と1KN機器
ハイス
22/2/3(木) 22:19
≪
21527) Re:建築設備耐震設計・施工指針と1KN機器
koh
22/2/4(金) 6:45
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1015 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free