| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1377 / 1888 ←次へ | 前へ→

21153) Re:有圧扇の静圧算定
 masa E-MAIL  - 21/6/10(木) 2:48 -
  
排気のみ有圧扇の場合は、給気側の圧力損失を加算する事になります。
給気ガラリ圧力損失、給気ガラリにフィルターを付ける場合は、フィルターの最終圧力損失も加算します。
排気側の圧力損失は、シャッター、排気フード、金網等の圧力損失を合算します。
給気のみ有圧扇の場合は、逆に排気ガラリの圧力損失を加算します。(給気側は給気ガラリ、フィルターがある場合はフィルターの最終圧力損失を加算です)
給気排気共有圧扇の場合は、それぞれの圧力損失に見合った静圧で選定します。
なお、給気又は、排気のみ有圧扇の場合は、加算した排気ガラリ、給気ガラリ(フィルターがある場合はフィルター損失加算)の必要静圧が出入り口の扉に排気ガラリの場合は正圧、給気ガラリの場合負圧としてかかります。
通常は、50〜60Paを超える場合は扉の開閉に支障が出ます。
ガラリの場合は、適正風速(おおむね2m/s以下)で選定している場合は50Pa以下となりますが、フィルターがある場合は、フィルターの最終圧力損失が150Pa程度になるので、注意が必要です。(フィルターが必要な場合は、給気ファンを設置した方が良いです)
引用あり
パスワード
1,082 hits

21137) 有圧扇の静圧算定 grunmpa55 21/6/3(木) 14:16
21153) Re:有圧扇の静圧算定 masa 21/6/10(木) 2:48
21174) Re:有圧扇の静圧算定 grunmpa55 21/6/18(金) 14:39
21162) Re:有圧扇の静圧算定 管理人(Yoh) 21/6/11(金) 10:40

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1377 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free