| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1720 / 1888 ←次へ | 前へ→

20788) Re:空調改修でのSA再熱方法について
 せきやん  - 20/12/4(金) 16:23 -
  
色々な条件次第じゃないですか?
AHU のファンの機外静圧は、余裕があるのか?
冷却コイルの能力は?
再熱負荷は、?
送気温度は、何℃?風量は、?
電気ヒーターが、火災になるとのこと、保護回路や温度ヒューズで普通対応して
いますが?
あまり電気ヒータで火災になったのは、私は、聞いたことがないのですが?
RAの熱を再熱とのこと、RAは、空調機に返しているのでは?
暖房だけのAHUに冷房の熱源を新設するのなら、あまり温度制御が、シビアでは、ないのでは?
それとも、改造して温度制御を±1℃とかの制御にするのでしょうか?
それなら、冷却除湿+再熱制御が必用ですね。
今の温水ヒーターを冷却コイルの後へ改造しては?
引用あり
パスワード
1,065 hits

20787) 空調改修でのSA再熱方法について omitsu 20/12/4(金) 10:49
20788) Re:空調改修でのSA再熱方法について せきやん 20/12/4(金) 16:23
20789) Re:空調改修でのSA再熱方法について omitsu 20/12/4(金) 18:00

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1720 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free