19350) Re:AHU(エアハンドリングユニット)について
 moto  - 18/12/6(木) 12:12 -
  
丁寧なご返信ありがとうございます

@検討計算の部分は理解が追い付いていない部分がありますが
 結論として、階高や床面積の活用の観点から
 3000u程度のオフィスビルでは
 AHUにするメリットは無さそうだ、という事は理解できました。

A能力・仕様の設定をして、メーカーまでは特定しないのですね。
 そうなってくると、最終的にどこのどれにするという決定をするのは
 施工サイドの設備設計者という事になるのでしょうか?

B参考になります。ありがとうございます
引用あり
パスワード
1,117 hits

19347) AHU(エアハンドリングユニット)について moto 18/12/5(水) 20:25
19348) Re:AHU(エアハンドリングユニット)について masa 18/12/5(水) 22:46
19350) Re:AHU(エアハンドリングユニット)について moto 18/12/6(木) 12:12
19352) Re:AHU(エアハンドリングユニット)について masa 18/12/6(木) 21:26