23175) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
ポチョムキン
- 25/10/11(土) 9:37 -
全熱交換器は、給気量、排気量が一緒との考えは同意します。
設計図を見ていないので、正確なことは言えないのですが、
たぶん、排気ルートが違っていると思います。
5000の全熱交換器の排気の内、直接外部に排気する量が2600となり、
残りの2400をトイレ前等の廊下にバイパス排気として入れる計画なのでは?
全熱交換器の排気ルート(一部)が、事務所(冷暖房あり)→廊下(冷暖房なし)→トイレ→外部な形でしたら設計したことはあります。
引用あり
パスワード
1,535 hits
▼
23173) 全熱交換器の給排気バランスについて
NKOBA
25/10/10(金) 17:24
23174) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
ラブラック
25/10/11(土) 9:13
23175) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
ポチョムキン
25/10/11(土) 9:37
≪
23176) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
NKOBA
25/10/14(火) 8:28
23177) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
NKOBA
25/10/14(火) 8:36
23179) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
Em7
25/10/14(火) 15:08
23178) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
いのさん
25/10/14(火) 13:56
23180) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
NKOBA
25/10/15(水) 8:21
23181) Re:全熱交換器の給排気バランスについて
いのさん
25/10/15(水) 8:37