|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
350 / 919
←次へ
|
前へ→
23028) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて。
トルーマン
- 25/6/19(木) 11:40 -
回答ありがとうございます。
給気口面風速は、有効開口面積1.0075m2なので15840m3/h/1.0057m2×3600≒4.3m/sになると思います。(計算合ってますよね?)
設計図では、排煙口のサイズ規定がなく。
排煙口の開口面積を大きくして、面風速を下げた場合のメリット、デメリットは何かあるのでしょか?
質問ばかりで申し訳ないです。
社内で排煙を施工した人がいなく・・・
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
844 hits
▼
23012) 特別避難階段の附室の排煙ダクトについて。
トルーマン
25/6/13(金) 9:44
23025) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて...
masa
25/6/18(水) 11:13
23028) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて...
トルーマン
25/6/19(木) 11:40
≪
23030) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて...
masa
25/6/19(木) 12:36
23033) Re:特別避難階段の附室の排煙ダクトについて...
トルーマン
25/6/20(金) 16:27
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
350 / 919
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free