19211) Re:機械室、ポンプ室などの区画について
 masa E-MAIL  - 18/10/18(木) 20:17 -
  
汚水ポンプ室に関しては、室の種類として、防火区画する規定はありません。
スプリンクラーポンプ室に関しては、消防法施行令で「火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所」にスプリンクラーポンプを設置する事とされています。(消防法施行令第十二条第2項六を参照してください)
所轄消防機関の指導基準により、専用不燃区画相当又は、防火区画を要求される場合があります。(所轄消防署にスプリンクラーポンプ室の構造変更の報告もしくは、届出が必要な場合があります)
消火設備の定期点検時には、報告が必要ですから、所轄消防に相談してみてはいかがでしょうか?