| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
394 / 571 ←次へ | 前へ→

19362) Re:マンションの床上排水
 masa E-MAIL  - 18/12/12(水) 23:07 -
  
床下配管の鋳鉄管を、床上のVP75で置き換えると言う事でしょうか?
この場合は、PSの壁のみが、区画貫通になります。
壁は、1時間耐火なので、VP75は、建設省告示1422号に適合するので、特別な措置は不要です。
区画貫通部の隙間を不燃材料(モルタル等)で埋めるだけで良いです。
耐火二層管の場合は、告示では無くて、防火区画貫通の認定条件によります。(VPで告示適合ですから、耐火二層管にする必要はありません)
床ころがしとの事ですが、床の仕上厚は、何mmですか?
10mの横引きで、勾配を仮に1/100としても、落差は100mmです。
VP75の外径は、89mmですから、床仕上厚は、仕上げ材が15mmとしても、100+89+15=204mm必要ですが、大丈夫ですか?(実際は、継手などがあるので、250mm無いと、勾配が取れないと思います)
引用あり
パスワード
1,162 hits

19359) マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/12(水) 13:54
19360) Re:マンションの床上排水 K2 18/12/12(水) 22:51
19363) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/13(木) 10:57
19418) Re:マンションの床上排水 K2 18/12/28(金) 22:41
19362) Re:マンションの床上排水 masa 18/12/12(水) 23:07
19364) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/13(木) 10:59
19366) Re:マンションの床上排水 masa 18/12/13(木) 20:52
19369) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/14(金) 8:44
19373) Re:マンションの床上排水 masa 18/12/15(土) 9:26
19377) Re:マンションの床上排水 ハイピッチ 18/12/15(土) 16:21

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
394 / 571 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free