| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
475 / 1888 ←次へ | 前へ→

22097) Re:返湯管について教えてください。
 いち  - 23/3/25(土) 16:36 -
  
給湯栓への枝管が出来る限り短くなるようにします。
どこかのゼネコンの仕様で10〜20秒ぐらいで出るように、みたいなのがあった気がします。
その場合は使用する水栓の吐出量(TOTO等の技術資料にあり)で10秒間の吐水量を確認しその水量以内になるような枝管の長さにします。
配管の納まりによって主管をそこまで近づけることが難しい場合は一般的に20Aの
枝管のサイズを15Aにして保有水量を少なくしたこともあります。
給湯が1栓だけ離れたところにある場合そこまで太い主管を持って行くのがもったいない場合は電気温水器にした方が現実的かもしれません。
引用あり
パスワード
821 hits

22082) 返湯管について教えてください。 黒手毬 23/3/10(金) 12:23
22097) Re:返湯管について教えてください。 いち 23/3/25(土) 16:36
22098) Re:返湯管について教えてください。 黒手毬 23/3/25(土) 21:28
22100) Re:返湯管について教えてください。 いち 23/3/27(月) 11:26
22129) Re:返湯管について教えてください。 黒手毬 23/4/11(火) 10:30

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
475 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free