| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
996 / 1888 ←次へ | 前へ→

21549) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱量について
 谷やん  - 22/3/9(水) 18:03 -
  
正確にはその通りです。
取り敢えず簡易計算でファン軸動力を算出。
50.5CMMx10mmAq/(6120x効率0.6)として0.14kW。定格0.25kWか0.37kW程度のファン。
空調負荷設計によく出る計算式では電動機の熱負荷は定格の100%以上見込む様なことが書かれていますが私の実体験では20%も見れば十分ですね。
もっとも100%見込んだところで0.37kWで220CMH程度。
元の貴計算式に当てはめてQ'=5370/1.65=3255CMH。こんな感じでしょうか。
ご検討祈ります。

追伸:
軸動力計算式はググッて下さい。静圧Paだと6120ではなく60。
引用あり
パスワード
609 hits

21545) 発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱量について juroku 22/3/8(火) 14:46
21549) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... 谷やん 22/3/9(水) 18:03
21550) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... juroku 22/3/9(水) 18:34
21552) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... 谷やん 22/3/9(水) 19:33
21553) Re:発熱量に対する換気計算 ファン自体の熱... juroku 22/3/9(水) 19:47

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
996 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free