Page 1797 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼メーターBOX内の水 ゆきんこ 14/11/17(月) 16:30 ┗Re:メーターBOX内の水 LA 14/11/27(木) 11:25 ┗Re:メーターBOX内の水 ゆきんこ 14/11/28(金) 11:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : メーターBOX内の水 ■名前 : ゆきんこ ■日付 : 14/11/17(月) 16:30 -------------------------------------------------------------------------
| とある古いメーターBOXの確認に行きました 大口径の為、二分割の鉄蓋を開けたらもの凄い悪臭 メーターは水没していないものの BOXは深く、経年劣化と水はけの悪さは明らかで 汚水がたまってる状態です 水道課の方が散水栓を嫌がるのは当然だと痛感しました メーター検針の方は、こんな状態の時改善指導しないのでしょうか? |
| ゆきんこさんへ。 基本的にはメーターの検針は水道局。あるいは指定を受けた 管理業者がしますけど、メーターの維持管理は 建物管理者または、申請者と言う話ですよね? 私も開けると、中におぞましいものがいたり、 毒ヘビまでいたり。 水もたっぷり溜まっていて、水道局指定検満の交換作業も 一苦労なんて所もありましたね。 「逆に水抜穴付けたらいいじゃない!」と設計監理さんが勝手に話して。 浸透しない土質の関係でお勧めできませんと。話したら。 「いいからヤレ!口応えするな!」言われて。ハンコ貰って 開けたら、メーターBOXのコンクリートに逆に水が常に入って来て。 「これを工事承認したのはどいつだ!!!!」と 施主が怒鳴り散らした例もありました。 土質や、周囲環境。防寒凍結対策。水害までも考慮して。 冬季だと、メーターがバックリ割れて取替もありますしね。 あらゆる手段を講じても水が溜まる場合もありますので、 最後は建物管理者さんに、たまに開けて貰うしか無いのかなと。 (最近は遠隔メーターになっていますから、本体もロクに見ない人も多いですけどね) BOX開けて、瞬間毒ヘビに噛まれるよりはマシかなと思います。 |
| コメントありがとうございます 私はナメクジ・ダンゴムシは日常ですが、今のところ毒蛇にはあたっていません どうか咬まれたりなさいませんように 維持管理は別として「二ヶ月に一度の検針の時何もいわないんだろうか?」 というのが一番の疑問でした。 今のところメーター自体が水没してる訳じゃないけど、明らかにたまり水←異臭です 大雨だったら水没もあり得るかも・・・な状態でした かといって水抜き穴つけたら、それがおっしゃる通り致命傷になる可能性大ですね 蛇に関しては保温工事専門業者さんが「材料取りにいったら蛇の巣穴になってた」 という、笑えない笑い話がありました トラウマになったそうです |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━