Page 1013 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水縦管について LL?DL? たあ 06/2/21(火) 20:48 ┣Re:排水縦管について LL?DL? 北品川庄司 06/2/21(火) 22:29 ┣Re:排水縦管について LL?DL? masa 06/2/21(火) 23:29 ┗ありがとうございました。 たあ 06/2/21(火) 23:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水縦管について LL?DL? ■名前 : たあ ■日付 : 06/2/21(火) 20:48 -------------------------------------------------------------------------
| いつも参考にさせていただいています。 質問なのですが、排水縦管の最下部、横引きになるところのエルボは通常LLですか 、それともDLですか?どちらを使うのがよいのでしょうか? また、横主管を1mくらい下にオフセットする場合、初めにDLを使って下に向けて 縦引きで次にLLを使うのがよいのでしょうか?この辺りの問題でいつも悩みます。 ご教授お願いいたします |
| アバウトな回答をしましすが、 悩むほどの問題では無いと思います どちらでやっても事実上問題無しと言えるのではないでしょうか? 同様に、縦管への合流でLTかDTか? っていうのが過去ログにありましたね (検索でひっかかるかわかりませんが) |
| 一般仕様では、排水竪管の最下部は通気竪管がある場合は大曲エルボ(LL)、伸長通気のみの場合は大曲径違いエルボ(横管を増径します)。 オフセットの場合は水平→垂直は小曲エルボ(DL)・大曲エルボ(LL)どちらでもいいですが、垂直→水平は大曲エルボ(LL)とします。 オフセットから竪管に合流する場合は水平→垂直は小曲エルボ(DL)として、竪管接続は小曲Y(ST)とします。 |
| 大変参考になる答えをありがとうございました。 悩みがひとつ解決できました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━