Page 1014 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼舞台の幕がゆれない吹出し風速は? 半熟まっちゃん 06/2/18(土) 16:00 ┣Re:舞台の幕がゆれない吹出し風速は? hint300 06/2/19(日) 22:12 ┣Re:舞台の幕がゆれない吹出し風速は? 順ぼう 06/2/20(月) 10:59 ┣Re:舞台の幕がゆれない吹出し風速は? マリナドール 06/2/20(月) 16:56 ┣Re:舞台の幕がゆれない吹出し風速は? 半熟まっちゃん 06/2/22(水) 9:32 ┗Re:舞台の幕がゆれない吹出し風速は? ミロス 06/2/22(水) 10:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 舞台の幕がゆれない吹出し風速は? ■名前 : 半熟まっちゃん ■日付 : 06/2/18(土) 16:00 -------------------------------------------------------------------------
| 舞台部の空調を行う為の吹出し口を収まりの関係から 幕の近くになりました。 本来なら風の影響の無いところに 吹出し口を設置できればよかったのですが 収まり上無理でした。 あまり風速が早いと幕はゆれるし、 遅くすると暖房時温風は届かない。 一般的にどのくらいの風速で考えればよろしいでしょうか。 また参考文献などがありましたら 教えてください。 |
| 数字を示すお答えにはなりませんが、 自分が処置した方法は、「幕の内に吹いた給気は幕の内で」リターンを取りました。 幕を境にゾーン分けをした結果、袖幕もバックの水平幕も何とかいけています。 |
| 幕の種類にもよりますが、思ったりゆれないものです。 もし余裕があるのなら設計値より多めの風量とし、 VD等で調整できるようにしておくのが良いと思います。 |
| 昔、20年以上まえに、関西の歌劇で有名なT劇場では、 舞台おろしで、大幕が揺れるのに悩まされ、 みんなが、なんとかしようと、 知恵をしぼっていたことがありましたね・・・・・ |
| 皆様、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 出来るだけ、風を幕に当てないように 風向を調整できるものと VDをつけ、風量調整できるようにしてみます。 |
| 高い天井と、高い発熱、外壁面の有無など 強い密度流れが生じる原因がないか、検討してみるのも 忘れないようにしましょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━