Page 1016 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気温水器付キッチンの排水管の材質について 10年目選手 06/2/24(金) 23:08 ┣Re:電気温水器付キッチンの排水管の材質について しゃなこ 06/2/25(土) 12:42 ┣Re:電気温水器付キッチンの排水管の材質について どんちゃん 06/2/25(土) 16:00 ┗Re:電気温水器付キッチンの排水管の材質について つなぎの水道屋 06/2/25(土) 16:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気温水器付キッチンの排水管の材質について ■名前 : 10年目選手 ■日付 : 06/2/24(金) 23:08 -------------------------------------------------------------------------
| 流し台の下の排水配管に耐熱配管を使用するように設計に言われたのですが 自分の調べたところ、排水用のHT継ぎ手(エルボ、LTなど)規格が無いのですが 皆さんはどのような配管材を使用してますか? ご教授お願いします。 |
| どうしてもビニル配管でないとダメですか? 私は、高温水の流れる所は基本的にドレネジで施工しています。 施工に際しては、将来錆等により管径が細くなることも考えて 通常より1サイズ上げていますが・・・ |
| HTが好きならこれは↓ http://www.funen.co.jp/Products_HT/seihin_9.htm |
| >流し台の下の排水配管に耐熱配管を使用するように設計に言われたのですが >自分の調べたところ、排水用のHT継ぎ手(エルボ、LTなど)規格が無いのですが マエザワさんに、50、25、20DL、50*25、50*20DTなら有ると思いますけど。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━