Page 1024 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼循環ポンプのインバーター制御 ぱいれんじゃー 06/3/1(水) 18:27 ┗Re:循環ポンプのインバーター制御 こてつ 06/3/2(木) 10:39 ┗Re:循環ポンプのインバーター制御 ぱいれんじゃー 06/3/2(木) 17:30 ┗Re:循環ポンプのインバーター制御 こてつ 06/3/3(金) 13:30 ┗Re:循環ポンプのインバーター制御 ぱいれんじゃー 06/3/3(金) 18:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 循環ポンプのインバーター制御 ■名前 : ぱいれんじゃー ■日付 : 06/3/1(水) 18:27 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。 日頃より勉強不足を痛感しつつ、大いに参考にさせていただいております「田舎の配管工」です。 さて、表題の件で、一般論として(詳しい条件がわからないと判断できないとご指摘を受けそうですが)お考え頂きたいのですが。 (ECCJ・電気管理Q&A・インバータによるモータの速度調整)に、a)低周波数時(低速時)にはモータの出力トルクが低下するので、インバータ容量、モータ容量の選定には、十分な注意が必要です。)とあります。循環ポンプへ適正容量のインバータを取付け出力制御をしたとして、周波数を50%以下に落としてもポンプに負荷が掛かり過ぎることはないのでしょうか?安全を見越しどのくらいまで落とせるものでしょうか? そこまで落として循環するのかなどの問題もありますが、ポンプ(モータ)への負荷についてお考え頂きたいと思います。 つまらない質問をするなとご指摘を受けそうですがよろしくお願いいたします。 |
| つまらない質問などとはとんでもない。難しい質問と思います。(便覧にも出ていません) 調べてみたら、以下の制御・対策を行うことにより何%でも可能らしいです。 ・周波数を下げた場合は電圧も同時に下げてV/fの値が一定値になるように制御する。 (V/f制御) ・低周波数時のトルクの落ち込み対策として「トルクブースト」をかける。 ・電動機の冷却不足の対策として冷却用ファンを内臓したインバーター専用電動機がある。 ・ベクトル制御、セルビウス制御・・・ワタシにはサッパリワカラン 詳しくは鹿の骨大先生のこの解説をお読み下さい。 http://f37.aaa.livedoor.jp/~dende/mo.pdf なお、鹿の骨大先生はこちらのサイトにいらっしゃいます。 http://denkou.eek.jp/ |
| こてつさま早速のご回答ありがとうございます。 鹿の骨大先生の解説は、「配管工」には未知の世界を垣間見る様で・・・難しい! 電気も食わないし経済的だと安易に「インバータ制御」を行うとそれこそ”やけど”をしそうですね。勉強になりました。 鹿の骨大先生のサイトでも勉強させていただきます・・・頭が破裂しそうだ! |
| いやいや、インバーター制御は確立されたシステムですのでおそれることはありません。 V/f制御、トルクブーストまでは汎用インバーターで対応されていると思います。 それ以上の対策の必要性はメーカーに問合せされるとよいでしょう。 なお、「空調設備の自動制御:高橋隆勇 著」に以下の記載がありました。 ・ポンプの機種によって締め切り運転を防ぐための最小流量に違いがあるが、ポンプメーカーからは定格流量の30%を下限にしてくれと要求されたこともある。 またこうも書かれています。 ・インバーターを用いれば、必ず動力の削減ができると勘違いしている向きも多いが、(中略)適切なシステムの構成とパラメーター設定を行わないと無駄な投資となる。 ・・・ドキッ! 頑張って下さい。 (一部訂正して再送信しました) |
| >・インバーターを用いれば、必ず動力の削減ができると勘違いしている向きも多いが、(中略)適切なシステムの構成とパラメーター設定を行わないと無駄な投資となる。 はやりものは安易に飛びつかず内容を理解したからでないと・・・ やはりご紹介いただいた鹿の骨大先生のサイトでしっかり勉強し、 お客様より投資してよかったいって頂ける提案ができるようにしていきたいと思います。 ご意見ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━