Page 1025 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画の貫通について 新参者 06/3/4(土) 17:11 ┗Re:防火区画の貫通について hatomori 06/3/4(土) 17:47 ┗Re:防火区画の貫通について 新参者 06/3/4(土) 17:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画の貫通について ■名前 : 新参者 ■日付 : 06/3/4(土) 17:11 -------------------------------------------------------------------------
| 防火区画の貫通について VPを通したいのですが〜75cm2までは開口があってもよいというのを 聞いたことがあります。 今回はVP50Aを貫通して穴埋めはするのですが、この場合はR・W巻き等 しないでも平気ですか?教えてください。 さらにVPに保温等まかずに通す場合は何Aまで通せるのでしょうか? |
| >防火区画の貫通について >VPを通したいのですが〜75cm2までは開口があってもよいというのを >聞いたことがあります。 誤りです。開口があってはいけません。 >今回はVP50Aを貫通して穴埋めはするのですが、この場合はR・W巻き等 >しないでも平気ですか?教えてください。 RW巻きなどは不要です。 >さらにVPに保温等まかずに通す場合は何Aまで通せるのでしょうか? 施工令第129条の2の5の七項 告示第1422号(平成12.5.31) 下をみてください。 http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu/kokuji/H12-1422.html |
| ありがとうございます! 大変参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━