Page 1035 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下埋設タンク boa 06/3/18(土) 19:49 ┗Re:地下埋設タンク hatomori 06/3/19(日) 4:32 ┗Re:地下埋設タンク boa 06/3/19(日) 10:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下埋設タンク ■名前 : boa ■日付 : 06/3/18(土) 19:49 -------------------------------------------------------------------------
| 排水用水中ポンプを設置するポンプピットの仕事があります。有効容量で1m3必要で,施工場所が遠方の為,現地での作業を減らす事を考え,現場打ち及び井戸輪または継式マンホール等ではなく,FRPのタンクを掘った穴に設置し,水張後埋戻して完了という形にしたいのです。いろいろ調べてたり,材料屋等に聞いてみたのですが,浄化槽等のように常に満水では無いため,水位が少なくなった時に土圧に負けてタンクがつぶれてしまう可能性があるのでおすすめできないと言われました。 掘削の事も考え面積が大きくて深さが浅し商品があれば,土圧の影響も軽減されるのではと思っているのですが,どなたかいい商品または実績はないでしょうか?教えて下さい。 |
| ポンプメーカーが標準品で製作しています。 |
| レスありがとうございます。言葉が少なくて申し訳ありません。ポンプメーカーの商品は確かに実績等もあってよいのでしょうが,金額的にも高く有効容量1m3のものですと深さがかなり深くなるんですよね。 当方も調べてみましたが,某N社で面積が大きく,深さが浅い商品を見つけました。土圧的に持つかどうか確認してみようかと思っています。 http://www.nepon.co.jp/pdf/sa/009420/009420-02.pdf >ポンプメーカーが標準品で製作しています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━