Page 1036 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ドルゴの不良についての質問です トルシエ 06/3/15(水) 13:19 ┗Re:ドルゴの不良についての質問です まつけん 06/3/17(金) 1:49 ┗Re:ドルゴの不良についての質問です トルシエ 06/3/17(金) 12:17 ┗Re:ドルゴの不良についての質問です くま 06/3/20(月) 11:40 ┗Re:ドルゴの不良についての質問です ケイプラ 06/3/22(水) 17:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ドルゴの不良についての質問です ■名前 : トルシエ ■日付 : 06/3/15(水) 13:19 -------------------------------------------------------------------------
| 初めての投稿です。 修理の調査依頼を受けたマンションの事なのですが、 夜中に上の階より異音がするという事で 上の階の人に「うるさいので静かにして欲しい」 と言ったら、上の階の人はその時間はもう寝ていて 何も音を立てていないとの事、 何か別の設備的な問題があるのではということで 調査依頼を受けました。しかし原因となるものは 見つけられませんでした。その音は「ポコポコ」 とか「トントン」といった音のようです。 音の表現からすると、給排水のような感じがするのですが。 建物構造はRC4階建て、音の原因となっているのは 最上階の4階です。4階の室内PS点検口内には ドルゴが設置してあります、ドルゴの動作時もしくは不良により 3階へ響いてるという可能性は有りますか? もしくはそのような事例、他の原因があるのか教えて下さい。 ちなみに築年数は18年です。 |
| >もしくはそのような事例、他の原因があるのか教えて下さい。 >ちなみに築年数は18年です。 「ボコボコ、トントン」音は屋内排水管が逆勾配となっているからなのではないでしょうか。詰まった息をしながら、ムリムリ順次排水している状況だとぼくは見ます。 いかがでしょうか? |
| ありがとうございました。 今度はその点も良く見てみます。 |
| マンションはいろんな人が住んでいるので、大変ですね 当方で合った事例です 築1年後、水道が漏れている音がするので 何度か確認したのですが、なかなかその音が聞こえず 音は「タツ、タツ、タツ」水が天井に漏れているような音らしいのですが ちょうど流しの横にUBがあって、その給水管が漏れているのではと思い 見れる範囲でみても漏水は無し、水圧テストもOK(上の階もOK) 何時間も聞いていたら、やっぱり音がでて来ました いろいろ調査してみたら、流しの横に冷蔵庫があって それのコンプレッサー切替SWの音が、そのような音に聞こえていました 漏水でななくて、ほっとしましたよ。 ドルゴの話とは関係ありませんが・・・・ |
| ドルゴの件では私はホテルの客室排水で異常音が出たことがありました。 最上階のPSでしたので、スイートルームのお客様より苦情が出てクレームと なりました。メーカー立会いで音を確認に行きましたが・・・ そんな時は、音が出ないものですよね。何度と通って、ついに音を聞きましたが、 PS内は客室とボード壁に間仕切られていて、客室内の換気により、PS内も不圧状態で 点検口のすきまから空気の流れも感じられました。排水管内の不圧とPS内の不圧大気と のバランスの悪さが「ブル、ブル」と管に共鳴しかなりの音でした。 メーカー(森永)に重りの調整をしてもらいましたが、完全ではないので、 GWにてドルゴ廻りを遮音しました。 参考になりますか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━