Page 1065 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼窒素ガス消火設備の排出装置 ムー 06/5/1(月) 17:38 ┗Re:窒素ガス消火設備の排出装置 薪の山 06/5/12(金) 12:43 ┗Re:窒素ガス消火設備の排出装置 ムー 06/5/13(土) 17:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 窒素ガス消火設備の排出装置 ■名前 : ムー ■日付 : 06/5/1(月) 17:38 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 現在、施工中の現場のサーバー室に窒素ガス消火がありますが、 その際、排出装置(機械換気(給排気))があります。 換気ファンに伴う配線は耐火電線、電源は非常電源まではわかりますが、 排気回数が設計図に5回/h以上と記載がありました。 私なりに調べてましたが、5回/h以上の条件が、どこから引き出しているのかが解りません。 どなたかご存知の方、教えてください。 |
| 今までは読んで感心するばかりでしたが、 たまにはお役に立てるかと思い投稿します。 東京消防庁監修の予防事務審査・検査基準Uに記載があります。 不活性ガス消火設備の項の 排出装置等で、 「機械換気による場合は1時間以内(概ね3〜5回/h)に 放出された二酸化炭素を排出できるように設けること。」 とあります。 同基準Uの新ガス系消火設備(窒素、イナージェン等)技術基準の 排出装置等の項も 上記の項によること となっています。 排出量の規準については消防法等に見当たらず、 また、同基準Uの改訂第六版までは記載がなかったのが、 改訂第七版(平成18年4月発行)に初めての記載だと思います。 (今までは各消防署の指導で3〜5回/hとされていたようです) |
| ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━