Page 1066 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ボイラーエコマイザードレン配管について なやめる現場監督 06/5/13(土) 13:56 ┣Re:ボイラーエコマイザードレン配管について noa 06/5/15(月) 11:56 ┗Re:ボイラーエコマイザードレン配管について なやめる現場監督 06/5/15(月) 18:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ボイラーエコマイザードレン配管について ■名前 : なやめる現場監督 ■日付 : 06/5/13(土) 13:56 -------------------------------------------------------------------------
| 始めまして ボイラーエコマイザードレン配管についてですが SGP(白)配管で施工しましたが 一年で腐食してしまい困っています その原因とよりよい施工方法ございましたら よろしくお願い致します |
| noaです。 SGP(白)の使用環境ですが、温度は40℃以下が通常と認識しております。 50℃を超えると亜鉛皮膜の腐食・溶出によって腐食は数十倍になります。 このような環境であれば、白管は適しません。 |
| 分かりました どうもありがとうございます |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━