Page 1070 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼インサートの選定について教えて下さい 新人ユキオです 06/5/18(木) 8:08 ┗Re:インサートの選定について教えて下さい 北品川庄司 06/5/18(木) 9:19 ┗Re:インサートの選定について教えて下さい 新人ユキオです 06/5/18(木) 10:42 ┣Re:インサートの選定について教えて下さい hatomori 06/5/18(木) 11:07 ┣Re:インサートの選定について教えて下さい 北品川庄司 06/5/18(木) 11:24 ┗Re:インサートの選定について教えて下さい 排水専門水道屋 06/5/18(木) 19:32 ┗Re:インサートの選定について教えて下さい 新人ユキオです 06/5/19(金) 8:03 ┗Re:インサートの選定について教えて下さい 北品川庄司 06/5/19(金) 9:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : インサートの選定について教えて下さい ■名前 : 新人ユキオです ■日付 : 06/5/18(木) 8:08 -------------------------------------------------------------------------
| 150A、125A、125A、80A、65Aの5本の配管支持をアングルで 共通吊で考えています。(管種は、全てSTPG40です)その場合インサートは 何分を使用すればよいかどなたか教えて下さい。 |
| >150A、125A、125A、80A、65Aの5本の配管支持をアングルで >共通吊で考えています。(管種は、全てSTPG40です)その場合インサートは >何分を使用すればよいかどなたか教えて下さい。 会社の上司に聞いてくださいね。 インサートの選定はそれにかかる力に耐えられるものでなくてはいけません 配管の種類、用途、によって重さは違うでしょうし吊りピッチ、 地震などを想定した場合の安全率も校了する必要がありますが、 考え方の部分ですからそれぞれの会社の仕様によるものです 会社の仕様はその会社独自の考えですからね。 |
| >>150A、125A、125A、80A、65Aの5本の配管支持をアングルで >>共通吊で考えています。(管種は、全てSTPG40です)その場合インサートは >>何分を使用すればよいかどなたか教えて下さい。 > > >会社の上司に聞いてくださいね。 >インサートの選定はそれにかかる力に耐えられるものでなくてはいけません >配管の種類、用途、によって重さは違うでしょうし吊りピッチ、 >地震などを想定した場合の安全率も校了する必要がありますが、 >考え方の部分ですからそれぞれの会社の仕様によるものです >会社の仕様はその会社独自の考えですからね。 回答ありがとうございます。 上司に聞いた所、満水重量を計算して選定しろと言われました いろんな本を見て調べてみましたが、イマイチ分かりません ちなみに吊ピッチ2m 用途は、揚水管です |
| イマイチ どこがわからないのでしょうか。 管(満水)の質量 インサートの受け持つ質量 インサート金物の許容引抜荷重(長期荷重で選定) どの段階で考えておられるのでしょうか? |
| >>地震などを想定した場合の安全率も校了する必要がありますが、 校了 → 考慮の間違いです >回答ありがとうございます。 >上司に聞いた所、満水重量を計算して選定しろと言われました >いろんな本を見て調べてみましたが、イマイチ分かりません >ちなみに吊ピッチ2m 用途は、揚水管です hatomori氏に同じくナニがわからないのかわかりません 満水時の配管の重さがわかれば最低限、 静加重時における必要耐力はわかるはずかと思います 配管のデータブックで配管の重さ、断面積がわかるはずですから 計算できるハズですが。 まさか水の重さがわからないわけではありませんよね? |
| >>>150A、125A、125A、80A、65Aの5本の配管支持をアングルで >>>共通吊で考えています。(管種は、全てSTPG40です)その場合インサートは >>>何分を使用すればよいかどなたか教えて下さい。 >> >> >>会社の上司に聞いてくださいね。 >>インサートの選定はそれにかかる力に耐えられるものでなくてはいけません >>配管の種類、用途、によって重さは違うでしょうし吊りピッチ、 >>地震などを想定した場合の安全率も校了する必要がありますが、 >>考え方の部分ですからそれぞれの会社の仕様によるものです >>会社の仕様はその会社独自の考えですからね。 > > >回答ありがとうございます。 >上司に聞いた所、満水重量を計算して選定しろと言われました >いろんな本を見て調べてみましたが、イマイチ分かりません >ちなみに吊ピッチ2m 用途は、揚水管です わたしも、わかりませんが http://www.suga-kogyo.co.jp/techno/keisan.html# ここに計算そふとがあります。 |
| >>>>150A、125A、125A、80A、65Aの5本の配管支持をアングルで >>>>共通吊で考えています。(管種は、全てSTPG40です)その場合インサートは >>>>何分を使用すればよいかどなたか教えて下さい。 >>> >>> >>>会社の上司に聞いてくださいね。 >>>インサートの選定はそれにかかる力に耐えられるものでなくてはいけません >>>配管の種類、用途、によって重さは違うでしょうし吊りピッチ、 >>>地震などを想定した場合の安全率も校了する必要がありますが、 >>>考え方の部分ですからそれぞれの会社の仕様によるものです >>>会社の仕様はその会社独自の考えですからね。 >> >> >>回答ありがとうございます。 >>上司に聞いた所、満水重量を計算して選定しろと言われました >>いろんな本を見て調べてみましたが、イマイチ分かりません >>ちなみに吊ピッチ2m 用途は、揚水管です >わたしも、わかりませんが >http://www.suga-kogyo.co.jp/techno/keisan.html# >ここに計算そふとがあります。 計算そふとありがとうございました。 とても参考になります |
| ちょっと横槍ですが、 計算ソフトで満水重量を計算するのは 別にいけないことではありませんが 正直言って小学生の範疇の計算問題です 時間節約という概念で使用されるのはいいと思うのですが それすら計算ソフトに依存してしまうというのは考えモノです |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━