Page 1071 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温泉施設のスケール除去について えんとろぴー 06/5/12(金) 14:51 ┣Re:温泉施設のスケール除去について おっちゃん 06/5/15(月) 11:12 ┃ ┗Re:温泉施設のスケール除去について えんとろぴー 06/5/15(月) 14:12 ┃ ┗Re:温泉施設のスケール除去について おっちゃん 06/5/15(月) 17:18 ┃ ┗Re:温泉施設のスケール除去について えんとろぴー 06/5/19(金) 10:31 ┗Re:温泉施設のスケール除去について 兄やん(niiyan) 06/5/15(月) 13:12 ┣Re:温泉施設のスケール除去について えんとろぴー 06/5/15(月) 14:18 ┗Re:温泉施設のスケール除去について おっちゃん 06/5/15(月) 17:23 ┗Re:温泉施設のスケール除去について noa 06/5/16(火) 10:06 ┗Re:温泉施設のスケール除去について おっちゃん 06/5/17(水) 9:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温泉施設のスケール除去について ■名前 : えんとろぴー ■日付 : 06/5/12(金) 14:51 -------------------------------------------------------------------------
| ここ最近頭を悩ませていることがありまして、 温泉施設のスケール除去に悩まされています。 温泉水が通る設備の 熱交換器(プレート式)・配管・ミキシングバルブ・末端水栓・etc の温泉成分の除去が大変です;; 配管薬品洗浄・解体〜物理的に清掃・機器取替え 不純物が多量に含まれるからこそ優良な温泉(!?)ですが 対応に追われる毎日です・・・。 日本中に温泉施設は、多々あると思いますが、メンテナンスは皆さん いかがなされていますかね? また、湯水のようにメンテナンス費用を掛けれているんですかね? (掛け流しの温泉も増えてきてるみたいだしw) またまた、下水道使用量は?(全国まちまちだと思うのですが当市では 下水道料金が、使用温泉量によりかかります=掛け流しはイタイ;;) 皆さんの意見をお聞かせできたらうれしいです。 |
| 確かに、温泉施設のスケール対策には 大変苦慮していますね。 私も以前悩まされた経験があります。 設置後1週間でプレート式熱交換器にスケールが付着し 交換効率が目に見えてダウンしてばかりでした。 業者に依頼すると年間にかかる費用が莫大になるため、 従業員(ボイラーマン)にメンテ方法の講習会を行ったことがあります。 あと、施設へ導入する前にスケール除去用(?)の 分離槽を設置し、若干ですがスケールを取り除いたりと 対策を考えました。 スケール分の多い温泉の設備機器は、 消耗品の如く老朽化が激しいですね。 オーナーにその旨よく話しておくしかないと思います。 (メーカー自体、その温泉のために莫大な費用をかけませんからね) |
| >従業員(ボイラーマン)にメンテ方法の講習会を行ったことがあります。 簡単な、ミキシングバルブ等の部品洗浄は、自分達(管理業者)でやってもらってます^^; >あと、施設へ導入する前にスケール除去用(?)の >分離槽を設置し、若干ですがスケールを取り除いたりと >対策を考えました。 ろ過装置?ってことですかね? >スケール分の多い温泉の設備機器は、 >消耗品の如く老朽化が激しいですね。 はい、ポンプ類、熱交換機、水栓かれこれ激しい消耗品wになっていますw |
| >>あと、施設へ導入する前にスケール除去用(?)の >>分離槽を設置し、若干ですがスケールを取り除いたりと >>対策を考えました。 >ろ過装置?ってことですかね? 私の経験した温泉は腐食性が激しく鉄製(SUS製含む)の物が使えなかったので 木製で衝突式の分離槽(グリストラップ風?)を作り、若干ですが除去しました。 ちょっとした温度降下や空気に触れると、スケールが発生しましたね。 それを「湯花」として温泉の素として売っていたようですが、 住宅の給湯器の追い焚きですと、一発腐食し穴があいてしまいました。 >>スケール分の多い温泉の設備機器は、 >>消耗品の如く老朽化が激しいですね。 >はい、ポンプ類、熱交換機、水栓かれこれ激しい消耗品wになっていますw でしょうね。これをオーナー側にいかに納得させるかでしょうね。 (肝心のメーカー自体が、保証書添付してこないですからね) |
| >ちょっとした温度降下や空気に触れると、スケールが発生しましたね。 >それを「湯花」として温泉の素として売っていたようですが、 この考えいいですね^^ 転んでもただで起きない精神! 見習います。 今回、温泉水事態は、飲料水適応程度で腐食等は 殆ど無いのですが、酸化してしまった温泉水による スケールが問題です・・・。 ・・・湯の花・・・いいアイデアですね^^ |
| まず、取替が安価で容易な設備にすべきです。 見た目はきれいだけど腐食性が高い水質では、高価なチタンなどの 熱交を採用したりしますが、不純物が堆積したり、シリカ分が析出する 水質では酸洗いをするか配管の交換が必要と思います H海道の南の温泉で、食品添加物の粉を水に溶いた粘性のある水溶液を 混入したことがあります。 温泉の成分が変わってしまいますが・・・ |
| まずは、レスありがとう御座います。 >まず、取替が安価で容易な設備にすべきです。 はい、泉質を考え、ラインポンプ類をSUSで設置していたのですが、 スケール分が付着し、稼動部がサンドペーパー状態で焼付け起こしてしまう 現象が度々起こったので、普通の仕様で取替しています。 >H海道の南の温泉で、食品添加物の粉を水に溶いた粘性のある水溶液を >混入したことがあります。 >温泉の成分が変わってしまいますが・・・ はい、泉質が変わってしまうことが悲しい限りです・・・。 逆浸透膜にて、温泉を浄化すれば、施設にやさしい温浴場が出来上がると 思うのですが・・・ランニングコストと温泉をうたい文句にする管理者に あまりやさしくなさそうなので・・・・。 |
| >H海道の南の温泉で、食品添加物の粉を水に溶いた粘性のある水溶液を >混入したことがあります。 >温泉の成分が変わってしまいますが・・・ なるほど、凝集剤的に捕捉する方法もありますね。 私もH海道のK湯温泉で苦労しました。 某社のチタン製のプレート式熱交換器でも、 プレートに穴が開いてしまったくらいですから。 (あれは、チタンの組成が悪かったのか・・・・・迷宮入りになってしまいました。) |
| noaです。 >某社のチタン製のプレート式熱交換器でも、 >プレートに穴が開いてしまったくらいですから。 >(あれは、チタンの組成が悪かったのか・・・・・迷宮入りになってしまいました。) チタンは塩酸や硫酸のような非酸化性の酸や苛性ソーダ(NaOH)と苛性カリ(KOH)が腐食の原因になります。 アルカリの方が原因の一つとして考えられませんでしょうか? |
| noaさんおはようございます。 お見込みのとおりその温泉は、過去レスに書いたことがあるのですが 主たる成分は PH:1.6〜1.7 TSM:4200〜5500r/L 陽イオン Na:350〜400r/L Fe2:95〜100r/L AL:100〜140r/L 陰イオン CL:1100〜1300r/L So4:3300〜3600r/L 遊離炭酸:1600〜1800r/L 確かにアルカリ成分が腐食の原因として考えられますね。 ※実際、そのメーカーの導入実績が相当数あり メーカーにも温泉水を送り成分的にチェックしてもらったのですが。。。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━