Page 1100 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐火建築の(給排水)について ARKJ 06/6/16(金) 15:47 ┣Re:耐火建築の(給排水)について どんちゃん 06/6/17(土) 17:38 ┣Re:耐火建築の(給排水)について hatomori 06/6/17(土) 21:18 ┗Re:耐火建築の(給排水)について ARKJ 06/6/19(月) 10:50 ┣Re:耐火建築の(給排水)について じゃで 06/6/19(月) 12:13 ┗Re:耐火建築の(給排水)について hatomori 06/6/19(月) 15:17 ┗御礼 ARKJ 06/6/24(土) 13:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐火建築の(給排水)について ■名前 : ARKJ ■日付 : 06/6/16(金) 15:47 -------------------------------------------------------------------------
| 耐火建築の給排水配管について御教授ください。 物件は4階建て、延べ190�uの一戸建て住宅です。 竪穴区画で、EVや階段部分は壁で区画されています。 PSは、壁はただの間仕切で、上下の耐火構造の床により区画されています。 PS内の床(天井)を貫通する配管の貫通部は何らかの耐火処置が必要になると思いますが、PSから吊り天井内を横引いて、器具接続のために立ち上げた場合も、床貫通部分に耐火処置が必要になるのでしょうか? 拙い文章で分かりにくいかもしれませんが、宜しく御願いします。 |
| 区画であれば当然必要ですよ。 ただし、VP等、サイズによってはそのまま貫通できるものもあります。 |
| 面積が190m2で各階水平区画されているのでしょうか。 竪穴区画と言う言葉を使っておられるので間違いではないのでしょうが コンクリートの間仕切り壁、コンクリートの床が 即、防火区画とはかぎりませんよ。 |
| どんちゃんさん、hatomoriさん、ありがとうございます。 私自身の区画に対する理解が曖昧な為に混乱をさせてしまったようで申し訳ございません。 2点確認させて頂きたいのですが �@令112条9項で「ダクトスペースの部分その他これに類する部分」にPSは含まれるのでしょうか? �Ahatomoriさんの御回答より、耐火建築物の耐火構造の床であっても、防火区画でなければ配管貫通部の処置は不要なのでしょうか? 土日で法令集をひっくり返してみたのですが、答えを見つけられえませんでした。 もし宜しければ法令集のどこに記載されているかも含めて教えて頂けないでしょうか? |
| 確認申請図を見ることが条件では。 |
| >�@令112条9項で「ダクトスペースの部分その他これに類する部分」にPSは含まれるのでしょうか? 普通に考えれば同じようなものと解釈します。 が、空気が流れがないスペース、住宅の配管のみしか入っていないなど 小スペースなどは含まないともいえます。 建築主事の解釈ひとつでしょう。 >�Ahatomoriさんの御回答より、耐火建築物の耐火構造の床であっても、防火区画でなければ配管貫通部の処置は不要なのでしょうか? 耐火構造(RC構造)即、防火区画でなければ、不要です。 今回は4階建てとのことですから、どこかに防火区画をとっているのでしょう。 別の人が返事をされていましたが、確認申請の写しか設計者に確認して ください。 |
| 御返信が遅くなり申し訳ございません。 設計さんに確認し、区画ではないので防火処置不要という所に落ち着きました。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━