Page 1101 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スプリンクラーの工事費 tamu 06/6/23(金) 11:02 ┣Re:スプリンクラーの工事費 北・・ 06/6/23(金) 11:30 ┣Re:スプリンクラーの工事費 どんちゃん 06/6/24(土) 18:40 ┗Re:スプリンクラーの工事費 裕次郎 06/6/25(日) 23:38 ┗Re:スプリンクラーの工事費 tamu 06/6/26(月) 10:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スプリンクラーの工事費 ■名前 : tamu ■日付 : 06/6/23(金) 11:02 -------------------------------------------------------------------------
| 単刀直入な質問になりますが・・・ (ルールに抵触しそうですが) スプリンクラーの設計実績が余りありません。 最近の施工単価を教えていただけませんか? 新築延べ面積5000m2RC2階事務所ビルです。 よろしくお願いします。 |
| 業者から見積もりを取れば良いと思うけど! ルール以前の問題です。 |
| 2階建ての事務所ビルでどうしてSPが要るのですか? 条例でもあるならそれを教えて欲しいです。 |
| 平米あたり 1万から1万5千円くらい見込めばできます。 水源用水槽が地上置きだと高くなりますよ。 付帯する火報は別途と考えてください。 |
| 皆さん、レスありがとうございます。 メーカーに見積りを取ってみました。 A社 9000万(ヘッド数 800個) FAXにて B社 5625万(ヘッド数 625個) 電話による B社の方法 算出方法 5000m2/8個/m2=625個 × 9万/個 最近の実績 (歩掛による積算単価で) ヘッド 10個/m2 42000円/個 5000/10*42000=2100万 設置は任意設置です。法的には不要です。 どうもありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━