Page    1102
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼厨房排気ダクトの可燃物との離隔  まんぷく 06/6/26(月) 19:36
   ┗Re:厨房排気ダクトの可燃物との離隔  どんちゃん 06/6/26(月) 21:46
      ┗Re:厨房排気ダクトの可燃物との離隔  まんぷく 06/6/27(火) 8:43

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 厨房排気ダクトの可燃物との離隔
 ■名前 : まんぷく
 ■日付 : 06/6/26(月) 19:36
 -------------------------------------------------------------------------
   名古屋市内のワンルームマンションの設計図において断熱工事の明記がありません。
条件@2口ガスコンロ付のミニキッチンに天井扇を付けている。
  A排気ダクトは100φにてユーティリティ系統とスパイラルダクトの150X100の二重   管を使用している。(内管に厨房系統)
  B外壁部分にウレタンを吹くため排気ダクトとの接触がある。
  
火災予防条例によると(厨房設備)の排気用ダクトは可燃物と0.1m以上の距離を保つとあります。住宅用の天井扇にもあてはまりますか。ゼネコンの設備担当に確認した所、施工したことがないのでいらないとの回答です。

よろしければ、ご回答いただけるとありがたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房排気ダクトの可燃物との離隔  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/6/26(月) 21:46  -------------------------------------------------------------------------
   住宅のキッチン排気の断熱は消防本部によってまちまちです。
火災予防条例は元々業務用厨房用で作られて、それを家庭用に当てはめるかは
条例なので市町村の権限です。
ここで聞くより消防署に聞きましょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房排気ダクトの可燃物との離隔  ■名前 : まんぷく  ■日付 : 06/6/27(火) 8:43  -------------------------------------------------------------------------
   返事が遅くなりまして申し訳ございません。
早速の回答ありがとうございました。
一度消防には確認に行ってきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1102





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━