Page 1107 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼室内機異音について 空 06/7/2(日) 22:36 ┣Re:室内機異音について はみだしもの 06/7/4(火) 12:15 ┃ ┗Re:室内機異音について 空 06/7/5(水) 20:55 ┗Re:室内機異音について 空 06/7/9(日) 23:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 室内機異音について ■名前 : 空 ■日付 : 06/7/2(日) 22:36 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして、こんばんは。 質問です。三菱電機ミスタースリムエアコンの室内機(型式:PLH100EK)から異音が発生している現場へ行きました。冷房時のみ「ボッボボボ」という風切り音のような音がします。暖房時・送風時は全く音がしません。タイミング的にドレンポンプが止まったと同時に音が止まったので、ドレンポンプを交換してみましたが異音は消えませんでした。ドレン配管が軽量の上に乗っているだけで勾配が取れておらず、それが原因ではないかと思い室内機ドレン出口で切り離し、排水に支障が出ない状態で再度運転してみましたが風切り音のような音は消えませんでした。 コンタクトセンターに聞いてみましたが、ドレンポンプが悪いとかメーカーサービスが行かないとわからないという答えしか返ってきません。他にどのような理由が考えられるでしょうか? よろしくお願いします。 |
| 参考程度に経験談から、 ドレンポンプ内蔵の機器で下がり勾配で機器接続口より ドレン配管を施工するとエア溜りができて異音がした事があります。 風切音とは違いますが「ボッボボッ」って感じでした。 ドレン接続口より弱冠上がり勾配で手直しさせたら 異音が消えました。 あと、ドレンポンプ自体のメーカーは2社しかないが ほとんどどの空調メーカーも同じ会社のドレンポンプを 使っていると思います。(上記対策時の話) |
| こんばんは。 貴重なご意見ありがとうございました。今週土曜日再度調査に行きます。 |
| こんばんは。 異音の原因をつきとめるため再調査を行いした。 運転中にドレンポンプ・ファンモーターを止めてみましたが、音は鳴り止まず。室内機熱交を洗浄しましたがダメでした。サーモオフ状態になったら音が止まったことが調査して判明。冷媒系統が原因でした。冷媒系統詰まりなど色々な原因があると思われます。 報告いたします。皆様のご意見ありがとうごいざいました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━