 ■題名 : 給排気塔(ALCシャフト)
 ■名前 : ヒーロ
 ■日付 : 06/7/10(月) 9:24
 -------------------------------------------------------------------------
   現在、躯体(コンクリート)の代わりに、ALC(原設計)で囲われた給気塔、排気塔がある現場を計画中です。原設計がALCなので躯体を建築に要望しても却下されているところです。設計事務所の設計では、通過風速5m/s以下になっているのですが、リークとALC壁内部の風化が懸念されます。このようなALC壁での給・排気塔を施工する上での注意事項や必須事項が有ればご意見頂きたいと思います。ちなみに、通過風量は最大で40,000m3/hを超えるところもあります(地下階駐車場風量が多い為)。よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給排気塔(ALCシャフト)  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/7/10(月) 12:15  -------------------------------------------------------------------------
   リークは目地部分をきちんとシーリングしていればありえないと思います。
風化の心配は、内部仕上げを吹き付けタイルにすれば解消しますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給排気塔(ALCシャフト)  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/7/10(月) 12:20  -------------------------------------------------------------------------
   不足がありました。
ALCの風化速度は調べていません。
メーカーに確認して下さい。
排気はそのままでも十分OKですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給排気塔(ALCシャフト)  ■名前 : ヒーロ  ■日付 : 06/7/10(月) 18:31  -------------------------------------------------------------------------
   ご意見有難うございます。
風化はALCメーカーに確認してもらいます。
やはり目地シールは必要ですよね?風速何m/s以上でシールが必要かをGCより問い合わされていて、ALCメーカーでもその辺の資料は無いみたいなので困っています(ちなみに排気も駐車場の排気なので、、)。シール無しで施工した経験のある方いらっしゃったらご意見聞かせて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給排気塔(ALCシャフト)  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/7/10(月) 22:30  -------------------------------------------------------------------------
   形状が良くわかりませんが、ALCで目地シールしない納まりってあるの?
風速の問題じゃないと思いますが。
元請がいるならそちらに責任持たせれば?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給排気塔(ALCシャフト)  ■名前 : けい君  ■日付 : 06/7/11(火) 12:49  -------------------------------------------------------------------------
    一度、工場の排気をALCシャフトで行った現場にあいましたが、目地はともかく上部が波型デッキで、建築工事で1つずつブロックとモルタルで穴を埋めていました。
 建築の構造も考えておかないと、結構面倒だという思い出があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 給排気塔  ■名前 : ヒント300  ■日付 : 06/7/10(月) 21:33  -------------------------------------------------------------------------
   平面的にも断面的にも形状が分かりませんが、給排気塔の長さ、高さ、周囲の状況も勘案して構造計算する必要はないのですか?耐震上もOKですか、雨水やその他の

浸水も問題なしですか?変なことになるとみんなが大変になったりしますからついつい心配してしまいます・・・・