 ■題名 : 塩素の希釈について
 ■名前 : なおと
 ■日付 : 06/7/26(水) 16:56
 -------------------------------------------------------------------------
   除鉄器を通して、井戸水を使っています。

12%の次亜塩酸ナトリウム0.5ppmに希釈したいのですが、

どのくらい水を入れてうすめればよいのでしょうか??

どなたか教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩素の希釈について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/7/26(水) 18:47  -------------------------------------------------------------------------
   ppmは100万分の1ですから0.0001%です。
あとは小学生の算数ですから わかりますよね。

0.5%でOK? 塩素の入れすぎは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩素の希釈について  ■名前 : なおと  ■日付 : 06/7/27(木) 9:36  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

いろいろ計算して見たのですが、100倍にうすめれば
0.5ppmになりそうですね。

鉄分が多いので、一回この濃度でやってみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩素の希釈について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/7/27(木) 17:01  -------------------------------------------------------------------------
   恐ろしい計算ですね。
0.5ppmは0.00005%ですよ。
100倍程度ではないはずです。

もう一度計算しましょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩素の希釈について  ■名前 : thor  ■日付 : 06/7/27(木) 9:11  -------------------------------------------------------------------------
   http://www2.hamajima.co.jp/~tenjin/ypc/ypc018.htm

下のほうにある「こんな計算知らなかった」を参照してください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩素の希釈について  ■名前 : なおと  ■日付 : 06/7/27(木) 9:48  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

さっそくやってみました。

すげぇ簡単!!

この計算だと、塩素1に対して、水23になります。

ん?さっきと答えが違う。

まず、この方法でやってみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩素の希釈について  ■名前 : noa  ■日付 : 06/7/27(木) 17:15  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

あなたはどちらにお勤めですか?
その計算結果を上司に持って行ってみてください。
なんて言われますかね〜。
今のままの計算だと何やってるんだと怒られるでしょうね。
hatomoriさんが書いている事をもう一度読み直してください。
%とppmの違いわかりますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩素の希釈について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/7/27(木) 9:56  -------------------------------------------------------------------------
   �@貯留水の場合
原水1m3に対して
0.5ppm×1m3×100%/12%=4.167cc程度

次亜塩素酸ソーダの比重1.24として、比重換算すると
4.167÷1.24=3.36cc程度

�A流水の場合
原水1m3/hとして
0.5ppm×(1m3/60min×100%/12%)=0.0695cc/min(4.17cc/h)

ただ一次希釈してから使用した方が安定した濃度が得られるのでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩素の希釈について  ■名前 : なおと  ■日付 : 06/7/28(金) 14:18  -------------------------------------------------------------------------
   えーとみなさん 大変勉強になりました。

えらいことになるところでした。

%とppmの違いよくわかりました。

塩素0.1mlを水20lでうすめて使うことにします。

ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩素の希釈について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/7/28(金) 18:28  -------------------------------------------------------------------------
   単純に計算  0.1/2000=5/10000000  は5ppm
原液12%とすると0.6ppm ですね。