Page 1121 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雨水利用の中水設備について ガイア 06/8/5(土) 10:17 ┗Re:雨水利用の中水設備について hatomori 06/8/5(土) 13:03 ┗Re:雨水利用の中水設備について ガイア 06/8/7(月) 7:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雨水利用の中水設備について ■名前 : ガイア ■日付 : 06/8/5(土) 10:17 -------------------------------------------------------------------------
| ピットへ雨水槽を設け、中水設備として利用する検討をしております。 雨水槽の手前にグリーストラップの様な物を設け、ゴミの除去をと考えて おりますが、容積やスクリーンの目の細かさを、どれくらいにしたら良いか 悩んでおります。 経験者の方がおりましたら、是非アドバイスをお願いします。 |
| 平成15年に「建築物における衛生環境の確保に関する法律」 が改正されています。 そのときに、雑用水規定が新設されています。 残留塩素の確保、PH値、臭気、外観、濁度、大腸菌群などの基準があります。 又、残留塩素、PH値、臭気、外観については7日以内ごとに1回、 大腸菌群、濁度は2ヶ月以内ごとに1回の定期検査を実施する必要があります。 昔のように、簡単には使用できなくなっていますので注意が必要です。 私はそれ以降、雨水の利用を計画していません。 雨水は中水とは言はないのでは。 |
| 雑用水規定の事知りませんでした。 ちょっと勉強してきます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━