Page 1129 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか yatacho- 06/8/10(木) 11:55 ┗Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか ゴンザレス 06/8/10(木) 13:41 ┗Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか hatomori 06/8/10(木) 14:02 ┗Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか ぽぽ 06/8/10(木) 14:58 ┗Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか ゴンザレス 06/8/10(木) 15:15 ┗Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか hatomori 06/8/10(木) 18:26 ┗Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか yatacho- 06/8/11(金) 23:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか ■名前 : yatacho- ■日付 : 06/8/10(木) 11:55 -------------------------------------------------------------------------
| 工事標仕にある、ライニング管の接合方法で 80A以下はネジ接合、100A以上はフランジ接合とありますが、 100Aのネジフランジ接合はまずいのでしょうか、 経験のある方、教えてください。 |
| >工事標仕にある、ライニング管の接合方法で >80A以下はネジ接合、100A以上はフランジ接合とありますが、 >100Aのネジフランジ接合はまずいのでしょうか、 >経験のある方、教えてください。 水道用塩ビライニング鋼管(VLP)であれば、官庁物件でも、125A未満ならねじ接合でOKです。125A以上になると、加工管での対応になりますから、必然的に、フランジもしくは、ビクトリックジョイント接続になりますね |
| >水道用塩ビライニング鋼管(VLP)であれば、官庁物件でも、125A未満ならねじ接合でOKです。 標準仕様書に準拠して施工するならNGと理解しています。 OKの根拠を教えて下さい。 |
| >OKの根拠を教えて下さい。 標仕16年版のp58では? |
| >>OKの根拠を教えて下さい。 > >標仕16年版のp58では? hatomoriさん>ぽぽさんのおっしゃるとおりですね。 「根拠は?」と申されましても、官庁物件の仕事が慣れている方であ れば、常識かと・・ |
| >>標仕16年版のp58では? > >hatomoriさん>ぽぽさんのおっしゃるとおりですね。 > 「根拠は?」と申されましても、官庁物件の仕事が慣れている方であ > れば、常識かと・・ 平成16年版P59の2.5.3 塩ビライニング鋼管 100A以上はフランジ接合となっていませんか? 官庁物件の設計、監理を主な業務としております。 (16年版を現場に置いているので、もし間違っていれば、再指摘ねがいます) |
| >>>標仕16年版のp58では? >> >>hatomoriさん>ぽぽさんのおっしゃるとおりですね。 >> 「根拠は?」と申されましても、官庁物件の仕事が慣れている方であ >> れば、常識かと・・ >平成16年版P59の2.5.3 塩ビライニング鋼管 > 100A以上はフランジ接合となっていませんか? > >官庁物件の設計、監理を主な業務としております。 >(16年版を現場に置いているので、もし間違っていれば、再指摘ねがいます) いろいろとご意見ありがとうございます。 やはり、フランジ接合が妥当だと思いました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━