 ■題名 : ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか
 ■名前 : yatacho-
 ■日付 : 06/8/10(木) 11:55
 -------------------------------------------------------------------------
   工事標仕にある、ライニング管の接合方法で
80A以下はネジ接合、100A以上はフランジ接合とありますが、
100Aのネジフランジ接合はまずいのでしょうか、
経験のある方、教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか  ■名前 : ゴンザレス  ■日付 : 06/8/10(木) 13:41  -------------------------------------------------------------------------
   >工事標仕にある、ライニング管の接合方法で
>80A以下はネジ接合、100A以上はフランジ接合とありますが、
>100Aのネジフランジ接合はまずいのでしょうか、
>経験のある方、教えてください。
 
水道用塩ビライニング鋼管(VLP)であれば、官庁物件でも、125A未満ならねじ接合でOKです。125A以上になると、加工管での対応になりますから、必然的に、フランジもしくは、ビクトリックジョイント接続になりますね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/8/10(木) 14:02  -------------------------------------------------------------------------
   >水道用塩ビライニング鋼管(VLP)であれば、官庁物件でも、125A未満ならねじ接合でOKです。
標準仕様書に準拠して施工するならNGと理解しています。
OKの根拠を教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか  ■名前 : ぽぽ  ■日付 : 06/8/10(木) 14:58  -------------------------------------------------------------------------
   >OKの根拠を教えて下さい。

標仕16年版のp58では?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか  ■名前 : ゴンザレス  ■日付 : 06/8/10(木) 15:15  -------------------------------------------------------------------------
   >>OKの根拠を教えて下さい。
>
>標仕16年版のp58では?

hatomoriさん>ぽぽさんのおっしゃるとおりですね。
      「根拠は?」と申されましても、官庁物件の仕事が慣れている方であ
       れば、常識かと・・
      

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/8/10(木) 18:26  -------------------------------------------------------------------------
   >>標仕16年版のp58では?
>
>hatomoriさん>ぽぽさんのおっしゃるとおりですね。
>  「根拠は?」と申されましても、官庁物件の仕事が慣れている方であ
>       れば、常識かと・・
平成16年版P59の2.5.3 塩ビライニング鋼管
  100A以上はフランジ接合となっていませんか?

官庁物件の設計、監理を主な業務としております。
(16年版を現場に置いているので、もし間違っていれば、再指摘ねがいます)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ライニング管100Aはネジ接合だめでしょうか  ■名前 : yatacho-  ■日付 : 06/8/11(金) 23:13  -------------------------------------------------------------------------
   >>>標仕16年版のp58では?
>>
>>hatomoriさん>ぽぽさんのおっしゃるとおりですね。
>>  「根拠は?」と申されましても、官庁物件の仕事が慣れている方であ
>>       れば、常識かと・・
>平成16年版P59の2.5.3 塩ビライニング鋼管
>  100A以上はフランジ接合となっていませんか?
>
>官庁物件の設計、監理を主な業務としております。
>(16年版を現場に置いているので、もし間違っていれば、再指摘ねがいます)

いろいろとご意見ありがとうございます。
やはり、フランジ接合が妥当だと思いました。