Page 1128 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浄化槽 taka 06/7/17(月) 17:39 ┣Re:浄化槽 K2 06/7/17(月) 22:04 ┃ ┗Re:浄化槽 BCG 06/7/19(水) 8:54 ┣Re:浄化槽 AL 06/7/25(火) 0:02 ┣[無題] taka 06/8/7(月) 13:25 ┃ ┗Re:[無題] hatomori 06/8/7(月) 13:30 ┃ ┗原因がわかりました taka 06/8/9(水) 21:09 ┃ ┗Re:原因がわかりました hatomori 06/8/10(木) 6:29 ┃ ┗Re:原因がわかりました AL 06/8/11(金) 15:31 ┗Re:浄化槽 (・Ω・) 06/8/7(月) 17:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浄化槽 ■名前 : taka ■日付 : 06/7/17(月) 17:39 -------------------------------------------------------------------------
| 浄化槽のことなんですが・・・ 浄化槽の周辺がくさい理由として考えられる原因をいくつか教えてください |
| 臭突からのにおいが一番でしょう。 ブロアが止まっていて嫌気性消化が起こっているとか、マンホールのパッキンが緩んでいるとかは論外ですが。 |
| 後は放流管のあたりも気をつけないと臭いますよね |
| >浄化槽のことなんですが・・・ >浄化槽の周辺がくさい理由として考えられる原因をいくつか教えてください こればっかりは何とも言いがたいですが・・・ 担当した物件では、 ※地理的季節的な要因 ※維持管理の要因 ※本体構造の要因 ※使用者の要因 ってのがあるかな・・・・・ 使用者って何だ!!って言われるかも知れないけど 使用者に糖尿病系の投薬をされている方がいたりすると 甘酸っぱいニオイが強烈すぎて、スゴイです。 そこまでは、設備施工者は考えられん場合がありました。 勘弁してくださi・・・・・・ |
| 対策はなんかあります??? |
| >対策はなんかあります??? 原因は ? |
| 糖尿病のひとがいました なんか対処の方法あります??? |
| ALさんは甘酸っぱい匂いが強烈と書かれていますが、・・・・ し尿が浄化槽の中にはいってしまってから、その周辺まで その匂いがするとは思えません。 浄化槽の機能が低下している(容量不足とか、バッキ量不足とか、MHの気密の問題とか、)のが原因ではありませんか。 (糖尿病患者の方は珍しくないので、これが原因とは考えられないのですが) |
| 私も何件もそういう物件に立ち会った事はないのですが・・・ 合併処理と単独を全部合わせても400〜500基程度なので、 なかなかそういうのには当たりませんし・・・・ 浄化槽設備士の名が泣きそうですね。(^^;; 浄化槽維持管理点検業者との雑談では、一致した見解でしたよ。 (メンテ等でも、糖尿病系の薬等に関する部分は対処は難しいとの事) 直せる裏技があるんだったら、 こちらとしても願ったりかなったりなので、 教えて下さいな。 hatomoriさん。 |
| >浄化槽のことなんですが・・・ >浄化槽の周辺がくさい理由として考えられる原因をいくつか教えてください 臭いの種別によって原因が変わります。 いわゆる玉子の腐ったような臭いなら「硫化水素」です。 これは嫌気性バクテリアの働きでせっせと作られるそうです。 嫌気性ですので、バッキの空気量の不足で発生します。 対策はブロアの能力アップとか、汚水槽の攪拌なんかで解決します。 ほっといて、臭気の濃度が高い場所なんかができると、最悪人死が出ます。 別の角度でいいますと、汚水槽の容量が大きすぎる場合もこうなります。 汚水の流入量にムラがあり、浄化能力を節約しているために、汚水槽の滞留時間がある、とかね。 バッキする前にもう硫化水素が発生してしまっているという意味です。 硫化水素が発生していては、いくら空気を送っても、もう分解しません。 臭突から出て行くだけです。 なまの汚物の臭いならば、浄化槽が破損しているということじゃないですか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━