Page 1139 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えてください。グラスウールが原因の腐食について 歳三 06/9/4(月) 11:47 ┗Re:教えてください。グラスウールが原因の腐食について hatomori 06/9/4(月) 12:36 ┗Re:教えてください。グラスウールが原因の腐食について 歳三 06/9/4(月) 21:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えてください。グラスウールが原因の腐食について ■名前 : 歳三 ■日付 : 06/9/4(月) 11:47 -------------------------------------------------------------------------
外部の配管にグラスウール+ラッキングで保温しましたが、ラッキング シールの止水不良により配管の外面より腐食し漏水しました。「グラスウールから塩素が出てるからだ」といわれましたが、そのような経験された方 おられれば 真意はどうなんでしょうか。お教え下さい |
保温材はハロゲンイオン(塩素イオン、臭素イオン)を極力含まない物を 使用することです。水に濡れると腐食が促進されます。 20数年前はこれが原因で特にSUS管、CU管に腐食が多く発生しました。 最近の保温材は少しは改善されていると思いますが。 外部配管はポリスチレンフォーム保温材を使用することをお勧めします。 |
>ありがとうございました。大変参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━